guanyumou
串口通信之家
級別: 論壇先鋒
|
西門子S7-200 Smart和8臺三菱D700變頻器實現Modbus RTU串口通信視頻教程 視頻內容如下所示: 1、通信概述: 西門子S7-200 Smart系列PLC做Modbus RTU串口通信主站、8臺三菱D700系列變頻器做Modbus RTU串口通信從站,PLC可以對變頻器實現啟動、停止、給定頻率、讀取輸出電壓、讀取輸出電流和讀取輸出頻率等操作。 2、通信參數約定: 通信參數約定為數據位8位、校驗方式偶校驗、停止位1位、波特率9600bps,變頻器從站站號依次為1~8。 3、通信連接: PLC的本體自帶RS485通信口依次連接至變頻器通信口處。 4、三菱D700變頻器通信參數設置: 主要設定控制方式、給定頻率方式和其他通信參數。 5、三菱D700變頻器Modbus寄存器地址表: 包括有啟停寄存器、給定頻率寄存器、輸出電壓寄存器、輸出電流寄存器和輸出頻率寄存器。 6、西門子S7-200 Smart系列PLC之Modbus指令庫安裝: 使用自封裝指令庫,則需要進行二次安裝;如果使用系統自帶指令庫,則在安裝軟件后會自動安裝好指令庫。 7、西門子S7-200 Smart系列PLC通信程序講解: 程序包括系統初始化、寫操作程序、讀操作程序等。 8、三菱D700變頻器通信測試: 使用Modbus Slave調試助手進行模擬。 9、西門子S7-200 Smart系列PLC通信測試: 可使用串口調試助手進行指令監控,便可以判斷PLC程序是否正確。 10、系統聯調: PLC和變頻器進行系統聯調,實現啟動、停止、給定頻率和讀取參數操作的驗證。 視頻連接如下所示: https://www.ixigua.com/7235835520801047051?utm_source=xiguastudio https://www.ixigua.com/7235841452608061985?utm_source=xiguastudio |
|
---|---|---|
|