sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小陳要努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 103 點
下載積分: 847 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-11-29
最后登錄: 2024-10-24
查看小陳要努力的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-16 18:32
圖片:
大佬們,最近一個項目,三相供電里有部分單相負載,想請大佬們幫我糾糾錯
1、總進電選的是3P的漏保開關,如果某一相功率沒有那么大,比如只有200w,是不是會導致設備三相不平衡,漏保有沒有可能無法合閘,另外1批里很多臺,單臺設備均衡功率是必要的嗎
2、計算設備的總功率是不是按照單相取最大的一個乘以3,然后加上3相的就是總的呢,比如這里是1500*3+2500=7kW呢
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-16 18:38
這么點功率都不用考慮三相是否平衡的問題.

漏保跳閘與三相電流不平衡無關,
三相不平衡不超過額定電流是不會跳閘的.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-16 22:01
引用
引用第3樓小陳要努力于2023-04-16 18:54發表的  :


感謝解答,我還想請教一下多大功率時就需要考慮3相平衡呢?之前我是為了能均衡功率,才在各相上分配了部分負載。那我是不是可以按你說的不考慮三相平衡,把這幾個單相負載全部挪到1線上去(當然,該相的總電流不超過額定電流情況下),

三相開關,單用其中一路,不超電流沒有問題,
拆一下漏電開關就知道跳閘的原理.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/