sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

weixin-keji
工控小妖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 759 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-18
查看weixin-keji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-11 08:51
圖片:
在用Q66DA-G時CH1/3正常,而CH2/4/5/6一直有輸出,輸出電壓是14V,用的是自動刷新,CH2/4/5/6自動刷新的值一直是0而實際測量通道一直有14V,而CH1/3的值給4000時正常輸出是4V,給0時輸出為0,請問大神這是什么原因造成的,線路排除沒有問題。
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-11 09:00
如果你這個里面有運算數值覆蓋了這個D地址里面就會一直有電壓,但是你監視的時候又是0