樓主  發表于: 2023-04-07 20:13
請問下1200沒有485口嗎,匯川切1200新項目要進行modbus通訊,200smart好像自帶有個485口吧,1200更高級點為啥反而沒有
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5253 個
工控威望: 7477 點
下載積分: 159891 分
在線時間: 3199(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-03-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-08 09:16
以后是網絡通訊的時代;
有網口的走Modbus-TCP;沒網口的話1200可以通過CB1241通信板走RS485
樓主留言:
公司想著是降本呀。。謝謝回答!