sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-02 11:46
各位大師:現用一臺PLC(帶網口)與2臺威綸通屏(帶網口)通信,3臺設備的IP設置在同一個網段(PLC:192.168.1.5  /A屏:192.168.1.2  /B屏:192.168.1.3) 。通信過程中2個觸摸屏經常會彈出畫面"Device No Response"設備無響應的對話框。請教各位是不是觸摸屏的系統設置中還有哪些沒有設置正確?
一笑而過
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2078 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-11
查看qcb8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-02 14:02
正在研究Smart line v4二塊屏和Smart 200通訊,目前也出現你所說的問題
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2078 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-11
查看qcb8888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-04 09:58
已解決,樓主可能是屏里設置下載的IP地址是一樣的,這樣會造成地址沖突