今天在維修設備的時候,顯示屏上直接報警顯示(reset servo alarm)意思是重置伺服報警。但是驅動器上并沒有顯示代碼,控制器已經排除沒問題。包括一些外圍的通訊線路,還是沒找到問題。想知道伺服電機在沒給控制指令前為什么用外力推很難推得動。另外那些CN1A CN1B怎么使用的,謝謝
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-16 13:18
伺服馬達在SON(伺服ON)信號就進入準備運動狀態
此時就會將軸心鎖定保持不動
在接收信號後才會依照設定行進

另外還有一種是內附剎車的馬達,這種要將剎車通電才能解除鎖定進入運行
這種大多用在垂直升降機構或是停電時保持不動的設備

要知道CN1A CN1B怎麼使用,在下載區有J2S的手冊可以參考
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!