西門子1200PLC,

CPU 錯誤:過程映像更新過程中發生新的 I/O 訪問錯誤

輸出 8(2 字節)將暫時不作為過程映像 0 更新的一部分進行更新



幫助顯示:

更新系統過程映像時,發生的新錯誤導致過程映像更新列表變更。

可能的原因:

硬件配置不正確。

模塊未插入或故障。

解決方法:

檢查硬件配置;必要時,插入或更換組件。





我有18套一樣的設備,都是新設備,有15套沒問題,有三套出現了這個問題,請問這是怎么回事
[ 此帖被青年加油在2023-02-16 10:13重新編輯 ]
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-16 10:16
感謝樓上,問題已解決,是SM1223插頭和cpu接觸不好,然后把SM1223模塊和SM1231模塊倒換了下位置就好了