樓主  發表于: 2022-12-06 16:49
圖片:
請教一下大家,我有個臺達plc,加一個臺達04AD-E2模塊,現在有一個0-40MPa,4-20mA的壓力傳感器。我想接在模擬量模塊的第三通道,編程如圖,可是接好線之后,模擬量模塊的指示燈ERROR一直閃爍,看了下CR#43錯誤狀態是K32(CH3轉換值異常)。想請教一下大神么,到底什么問題,應該怎么解決,跪謝!
阿火哥
奮力奔跑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 778 點
下載積分: 17729 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看阿火哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-07 16:19
是不是讀取過來的數字兩超過了模塊的量程?
努力學習,提高工作效率,創造性的生活。