樓主  發表于: 2022-11-07 17:26
圖片:
壞點切換功能的程序,具體功能就是,假如PLC輸入輸出點燒壞了,不需要更換PLC,直接在屏幕上輸入壞點地址,然后把線接至備用點就能繼續正常運行,不影響客戶現場的生產,也不需要寄PLC或模塊或者人員過來修改程序,還是比較實用的一個功能。
搬運過來的,匯川H5U
附件: 壞點切換功能.rar (1538 K) 下載次數:1762
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(neafar22) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
    烽火御龍天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 2657 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2022-09-15
    最后登錄: 2024-11-14
    查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2024-07-29 14:11
    引用
    引用第6樓wei3431于2023-01-04 10:30發表的  :

    輸入很好看的懂,輸出用的是指針,自己離線模擬




    額   恰恰相反   我覺得輸出看的挺明白的  輸入反倒沒看太懂
    輸出如你所說  是指針  我查了下PTGET的指令說明就知道了
    輸入那里的第一步的那個X0與M1004的關系我就沒明白   下來的X1和M100與M101的關系就沒看明白