使用了一個壓力傳感器,在出廠時,根據機械安裝對壓力傳感器進行了零點調整(放大器里面的ZERO電位器),設備發到客戶現場使用了小半年,在沒有使用情況下,壓力顯示有10公斤,測量模擬量信號,差不多在6ma 左右,再次調整電位器,可以滿足設備使用,客戶建議有一個校準程序,再次出現沒有負載情況下,按一個按鈕,直接清零,不用調整電位器

請各位朋友指點一下,對壓力傳感器不熟悉
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 1892 點
下載積分: 8465 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-20
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-24 18:47
如果通過PLC轉換的可以在模數轉換程序加個校正。