544868416
級別: 探索解密
|
剛好正式會員了 所以前來正式區請教一下前輩們 小弟現在弄一套展開的設備 利用伺服電機的停止保持轉矩的供能實現展平 但現在出現一個問題 展平的指令用的是相對定位 然后兩邊展開(展開時 脈沖出現負數 停止時我用端口給CR口清楚滯留脈沖) 展開時用轉矩限制的口來觸發伺服停止,但脈沖已經超過了很多 再次啟動的時候就沒辦法回到對應位置 展開后需要回到對應位置的時候就沒辦法回到對應位置出現了偏移嚴重(用的是絕對定位-上電有回原點的) 伺服是三菱的JE PLC FX3U 能請教一下各位前輩給點思路我捋一下伺服的使用 |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
但我不清CR的話 我展開的時候伺服會兩邊快速的彈開 也沒辦法回正 也就是說CR回把原有的原點位置給覆蓋咯? |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
就是把一張布兩邊展開繃緊 繃緊的時候Y0還在繼續輸出 我用轉矩限制口來停止輸出也有大量滯留脈沖在內部 直接MOV K0到D8340都沒用 得跑完這個滯留脈沖才能回正 |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
感謝前輩的指點 你的觀點時對的 在終止條件達到后PLC一直發脈沖然后就回報警的后面我把轉矩弄低了就好了 若想知道前輩后面的思路邏輯 不知道能否告知一下關鍵詞或者專業用詞我去學習一下 因為我的伺服電機時自帶編碼器的 這個我們同行的設備時用 帶電池的驅動器的 應該叫絕對位置嗎? |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
極度感謝前輩的指導 謝過 就是說展開結束后 我需要多位置回正 不知道這個時候Y0脈沖口會保留數據不 因為后面需要回多個位置的并非固定位置 感謝前輩的指導 我跟著你思路再試下 再冒昧的問一句 伺服能自己給轉矩給自己的嗎 就是不接額外的轉矩模塊 |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
得定位 因為多位置不能用傳感器去代替 |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
感謝前輩的繼續指點 我這邊根據你第一次的思路把設備程序弄穩定了 利用伺服自帶的編碼器AB相轉換后給PLC形成閉環 然后在展開的時候編碼器不會跟著PLC脈沖出現偏移 再把編碼器的脈沖放回Y0脈沖使得PLC把剩余的脈沖走完實現回正 現在都很穩定就是丟一次脈沖 現在想辦法補償回來.. 謝謝前輩的思路提點 十分感謝 |
---|---|
|