環境:iQ_L系列PLC

在ST功能塊局部變量中新建了一個16位的0..9的數組的輸入輸出變量B[],在全局變量新建一個同樣的數組并連接到軟元件B寄存器例如B0-B9

在新建一個32位變量A,

如何將32位的變量的數據傳送到B[0..1]中

如何將B[0..1]兩個16位變量的值傳送到A中

例如 DMOV D0 A  系統寄存器是可以的,但是寫成DMOV( TRUE, B[0], A)是報錯的,如何有效解決這種問題

數據轉換指令INT2DINT也不行
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-11-27
查看100759的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-26 15:44
其實吧  你做標簽的時候后面定義地址就自動刷上去了 試試吧