樓主  發表于: 2022-08-20 16:56
描述:1.具體組態配置
圖片:
描述:2.報錯內容
圖片:
描述:3.原來一直都是默認值3,才特意改的20,但還是會報錯
圖片:
描述:4.難道是要設置這個“等時同步”的參數?
圖片:
接收了別人做的設備,基本沒怎么動組態與流程方面的程序,但最近這個匯川軸老是在報錯,有時候順帶這V90伺服也會報錯。

工控小白小鄭
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 72 點
下載積分: 357 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2022-04-02
最后登錄: 2022-12-27
查看工控小白小鄭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-26 01:07
樓主解決了嗎?,我也遇見這個問題了,都毫無辦法。😨😨
樓主留言:
PLC有兩個獨立的網口,我把一個網口專門用來組態伺服,不連接到交換機中,就沒有報錯了。