樓主  發表于: 2022-08-20 16:56
描述:1.具體組態配置
圖片:
描述:2.報錯內容
圖片:
描述:3.原來一直都是默認值3,才特意改的20,但還是會報錯
圖片:
描述:4.難道是要設置這個“等時同步”的參數?
圖片:
接收了別人做的設備,基本沒怎么動組態與流程方面的程序,但最近這個匯川軸老是在報錯,有時候順帶這V90伺服也會報錯。

西瓜
技術人生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 126 點
下載積分: 605 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-05-22
最后登錄: 2023-06-21
查看西瓜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-22 08:23
正常不用同步IRT這樣會有問題的,關閉這個設置就好。匯川這個PN伺服是不支持同步時鐘的。
樓主留言:
問了匯川的技術支持,我用的這款是支持同步的。
承接工控編程開發項目,服務中小微企業可以一起合作共贏解決企業電氣找人難題,主要在華南 長沙周邊