樓主  發表于: 2022-08-17 15:34
  手上有個項目  用200smart  modbus  通訊現場的8臺變頻器  控制啟動停止,現場的紫色通訊電纜 已經拉完了   2公里的距離。 請教大家 有什么好的方案 ,加隔離中繼器 最多也才1200米
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hsiung) 光纖
    紅云123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 351 點
    下載積分: 2825 分
    在線時間: 138(小時)
    注冊時間: 2020-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看紅云123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-08-17 16:05
    即使用光纖也得加中繼,還真不如直接在現場弄個程序呢
    紅云123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 351 點
    下載積分: 2825 分
    在線時間: 138(小時)
    注冊時間: 2020-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看紅云123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-08-18 15:27
    有無限遠程模塊,通訊距離可以達到6公里。不知道是真是假,價格到不貴,比一卷線都低