sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-16 13:46
如題,一臉懵逼。
PLC是正規代理拿貨,都是今年常熟廠5月份的PLC。程序也是有同樣的設備在使用的,唯一的區別是3SA轉換成3U的機型,對應的M和D已經按照3U更新。
第一臺PLC用了幾天后出現伺服定位一會兒多一會兒少,干擾和程序原因排查后未找到原因。實在抓頭的時候,
同事拿了一個同型號同批次新PLC下載程序后正常。
設備正常使用五天后,又開始出現同樣問題,開始伺服定位不準一會兒多一會兒少。
程序也沒什么特別的,就是不停的增量定位,監控過D8340脈沖數也正常
求指導
拆機照片見5樓
[ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新編輯 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
混飯吃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 181 點
下載積分: 475 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-22
查看混飯吃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-17 19:41
PLC真的
樓主留言:
感謝幫助,謝謝