我這做了一臺設備,客戶現在提出要能和他們的MES系統鏈接。請問硬件我需要添加哪些?程序需要怎么寫?謝謝各位高手!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
藍夢益
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 163 點
下載積分: 661 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-02
查看藍夢益的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-10 22:25
選帶有網口的PLC最好再選個交換機,MES系統交給上位機寫就好。PLC不用管。每家的MES協議都不一樣
藍夢益
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 163 點
下載積分: 661 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-02
查看藍夢益的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-10 22:27
如果沒有上位機 ,用PLC寫協議的話,就看對方的協議是怎樣的了,簡單的話PLC也可以弄