sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-29 21:21
圖片:
圖片:
圖片:
目前是在做一個現場改造項目,原線體不是我們公司做的,在讀程序的時候就有一個源代碼選項之前沒碰到過的,目前已經改完程序了,寫進去之前對比了下原程序和在線程序,發現很多不同,搞了會才發現直接讀出來對比也是會這樣,并不是真的有不同的地方,而且不一致的地方在程序里找不到,然后在讀取的時候選擇不讀取源代碼,只讀取程序文件,就能找到對比的不同點了
現在就想問一下,這樣讀源代碼的程序改完寫進去會不會有什么問題,我打算先確認下對比出來不同的地方有沒有和我的改動沖突的,是不是只要沒沖突,我就可以直接寫進去?
問題很蠢,還望幫忙解答下整個公司沒人玩過結構化編程
[ 此帖被197771548在2022-07-31 08:43重新編輯 ]
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-29 21:22
圖片:
這是讀源代碼時的提示
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-29 21:23
圖片:
這是不讀源代碼時的提示
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-30 09:41
引用
引用第3樓kalalio于2022-07-30 08:57發表的  :
建一個簡單工程,勾選使用標簽。然后上傳~

試了下還是和直接上傳源代碼一樣,部分程序讀不出來
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-30 09:42
圖片:
官網下載了最新的軟件,還是一樣
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-30 09:43
看著像是中間有人改過程序,改動的部分都讀不出來
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-07-30 09:49
圖片:
差得挺多的。。
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-07-30 16:11
圖片:
圖片:
圖片:
三菱技術支持得等工作日了,然后我就想著先把不讀源代碼的程序也改出來一份,因為這樣讀出來的是不使用標簽的程序,我就想著轉成使用標簽,這樣可以復制程序好改一些,然后編譯的時候報自動分配沖突了,我就安裝源代碼那份設置給他改了,結果發現程序被修改的部分有用到分配的地址,是不是之前的人修改程序是沒讀取源代碼,用不帶標簽模式改了程序才導致這情況的,我是不是也可以繼續不讀源代碼,不使用標簽改完寫進去用?
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-07-30 16:57
就是說現在PLC里有一份源代碼和一份程序文件,兩者不一致,那PLC執行的應該是程序文件吧,這樣的話是不是可以不管源代碼,改程序文件就行了。
兩種程序我都備份了,沒接觸過擔心寫進去會導致出問題用備份的程序復原不了。。。
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-07-30 18:44
引用
引用第11樓楓落云端于2022-07-30 17:19發表的  :
源程序是帶標簽程序,之后有人修改運行程序,更新時不把源程序一同寫入;或者只修改程序時,只對寫入了更改的編譯運行程序就不理了。
此時,在PLC程序存儲器運行的程序和源代碼程序已經不一樣。
比如,源代碼程序版本稱為1.0,編譯運行的程序也是1.0
有其他人修改了運行程序,那么,編譯運行的程序為1.0基礎上修改的,此時稱編譯運行程序為A版本。源代碼程序版本還是1.0。
你手頭上的程序也修改了,那么,源代碼程序和編譯運行程序都是在1.0基礎上修改得到的1.1版本
.......

請問這種情況下我可不可以直接讀取程序文件去修改寫入,就不去管源代碼了
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-07-31 08:42
引用
引用第13樓cythyx于2022-07-31 08:17發表的  :
這種遇到都是直接新建簡單工程,讀取后修改不管源代碼處理的。

嗯嗯,謝謝了,主要沒接觸過就怕有影響
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-08-02 15:03
引用
引用第15樓無緣做大神于2022-08-01 08:15發表的  :
樓上說的云里霧里的,沒看懂,具體要怎么做也沒說啊

不讀取源代碼,直接讀取程序文件改就行了,PLC執行的是程序文件里的,源代碼那個類似最初的壓縮包?不理好像是沒問題