]我這有臺設備,威倫觸摸屏和PLC通訊(以太網通訊),在通過PLC上485通訊口和變頻器通訊調速。馬達開啟后,無法在觸摸屏上改變速度,不顯示速度設置窗口。關閉馬達后,設置窗口才顯示。運行過程中還經常出現,觸摸屏和PLC通訊斷線問題。請問各位高手,怎么處理這種通訊問題?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
wenqing1012
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 625 個
工控威望: 783 點
下載積分: 2388 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2024-12-22
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-23 20:13
不要與其他設備共用地線,單獨接地線試試