sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-20 10:36
圖片:
用的SB CM01 通過modbus讀取模塊的參數,讀取出來的數據都存在VW3000,VW3002,VW3004,,,,VW3030,一共16通道,現在問題是,參數實際應該是小數,然后讀取出的數值是實際數值的100倍,如果就一個通道,一路參數,我可以運算一下,但是現在16個通道,換算起來太繁瑣了,要先整數轉雙整數,在轉小數,再除以100,而且這個模塊有很多,我想請問一下有什么便捷辦法嗎,我該怎么轉換才好呢
[ 此帖被青年加油在2022-07-20 12:04重新編輯 ]
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1595 個
工控威望: 7019 點
下載積分: 32782 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-22
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-20 20:14
引用
引用第2樓青年加油于2022-07-20 12:05發表的  :
問題解決了,感謝各位的解答

我是用的昆侖的屏,然后選擇16位VW存儲器,小數點留2位,用工程轉換100倍的關系,最后顯示的數值完全正確

這樣程序里什么都不用運算了,很方便

有始有終,方便后來人學習。贊一個