使用RS指令與第三方支持MODBUS的數字量模塊通訊,讀取對方數字量輸入點。使用串口軟件監控收發數據正常,但監控FX2N和對方通訊,數據不堪入目,不但返回的輸入點跳動,命令的第一、二字(即從站地址和功能碼)也在不同的數據間跳動。
程序為不停地讀取從站,M8122或M8123復位后延時10MS~100MS來觸發M8122。從站通訊口為A,B兩個端子。想不明白,難道同一時刻,發送和接收均在執行,但是程序已作了 M8122和M8123的延時。
求大家指點!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-18 13:04
看此程序的書寫方式就知道問題所在,一旦通訊出錯就找不到原因所在。建議樓主做個簡單的通訊測試程序,比如:用外部按鈕控制,每按一次按鈕讀取一次數據,看看是否也存在同樣的問題。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-18 18:24
無語!           