sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小陳要努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 103 點
下載積分: 847 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-11-29
最后登錄: 2024-10-24
查看小陳要努力的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-09 14:15
圖片:
各位工控大佬們,請教一個問題。目前有一臺三相380V電的設備,有一個5.5kW的伺服電機,電機峰值電流達到50A,驅動器額定的輸入電流是16A,加上其他幾路單相220V回路,總電流大概是23.5A左右。請問是按照這個總電流選32A的防爆插座和斷電開關,還是要選64A的插座和開關呢?需不需要把峰值電流包括進去呢
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-10 08:58
伺服電機就是用驅動帶的,算驅動的最大輸入電流就行,電機電流決定電機的電源線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun) 言之有理