1、如圖50米距離指所有站點首尾的距離還是兩個相鄰站點的距離?
2、工程中,考慮施工方便和成本,用網線代替屏蔽電纜可行否?有沒有哪位在工程中使用過網線,效果如何?
謝謝
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-02 10:01
最遠距離肯定是指主站和最遠的從站的距離,畢竟485的協議都是主站和從站聯系,從站之間是不通訊的。

近距離普通電線都可以,網線也是有屏蔽層,也可以看做是屏蔽雙絞線,理論上可行,但是RS485其實對線徑也是有要求的,一般0.5以上,短距離0.3可以,但是你都50米了,網線線徑才0.2,肯定不合適。