io不能保持,斷線就歸零,映射也沒用,后來在ob82做了一個位,通訊斷,置位,然后切斷io到db的賦值,profinet中做了一個常通位,通訊正常一直復位中斷那個位,中間還用了系統時鐘的上升下降沿,以避免數據刷新太快。最后解決了,只是辦法很土。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號