sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

527823090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 165 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-04-09
查看527823090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-17 15:38
三菱變頻器型號FR-A840-45K,P79設定為3,端子控制接線SD與FWD,現在SD與FWD接通后變頻器沒反應,經過大量查詢是不是控制端子還要供24V電
有用過三菱變頻器的大神指點一下
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-17 17:18
三菱變頻器的外部端子,沒有 FWD
正轉STF   反轉STR
如果SD  接STF 時 ,確保跳線在 SINK 漏型 上。

樓主留言:
熱心助人!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步