圖片:
[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2842 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-12-17
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-07 13:48
很簡單,你可以把開關電源L、N端到電機的并線接到空氣開關那里,就是空氣開關出兩組線,一組到開關電源,一組到電機,看看這樣開關電源還燒嗎?另外換一個靠譜的開關電源品牌,比如歐姆龍或者正品的明緯就用樓主圖示的接法,看看還會不會燒