fczxjh
級別: 家園常客
|
1、FB里好像OUT_T用不了了,標簽里的基礎數據類型去掉了定時器和計數器,只能使用應用函數TON和CTU,有其他方法嗎 2、使用TON后,麻煩一:設定時間的變量需要IN_TO_TIME轉換, 麻煩二:即使設置了1000ms的低速定時器時基仿真不起效果估計影響不了TON,如果要以秒為單位這樣要在IN_TO_TIME前面再乘1000 --------------------------------------------- 已解決問題,使用TIMER_LOW_FB_M,可用低速定時器設定的時基進行運算,且輸入的設置時長數字類型為WORD,提供實時值,失能自動歸0 [ 此帖被fczxjh在2022-04-22 15:12重新編輯 ] |
---|---|
|