各位前輩好,
我們工廠想用智慧工廠用中央控制操縱大約100臺設備三菱PLC,
請問前輩建議用PLC上下位控制還是用計算機直接控制?
通信建議走485還是ethernet? 
有沒有優缺點或是已經有建設過的前輩能分享下。
感激不盡。
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 23195 分
在線時間: 1089(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 15:24
軟件單純讀取設備狀態產能等信息還是說需要遠程控制設備啟停?這100多臺設備是整體連線作業還是各做各分散的?
PLC型號集中還是老款新款摻雜? 本體編程口是否被HMI占用?能買到通訊模塊去適配每臺PLC嗎?
設備信息是由軟件主動采集(軟件能否承載這么多設備的讀寫?)還是由PLC主動上傳(主動上傳需加智能網關)!
這些都要確定下來才能去做方案實施!
之前做過設備接入MES,三菱 松下 歐姆龍 西門子 信捷等混雜,本體通訊口都被觸摸屏占用,本想用觸摸屏網口上傳信息,
后面因為協議與MES對不上,就采用了網關讀寫上傳!