第一次用NJ系列NJ501-1300帶送下A6BE伺服,找原點時往近點DOG方向找,可以正常完成;往近點DOG反方向找,碰到極限光電開關,不會反轉繼續尋找,而是緩慢減速停止。這是什么問題呢?是極限設置有問題還是伺服驅動器需要設置什么參數呢?第一次用ethercat伺服,好多東西摸索不懂,兩天了還是沒解決,請大佬不吝賜教,萬分感謝 |
---|---|
|
見賢思齊焉
級別: 略有小成
|
之前看到個 搜原點 過極限 不反轉 會出現Err27.4報警 的帖子 他好像是把對象編輯器里的參數修改了下 我找找那帖子 |
---|---|
|
見賢思齊焉
級別: 略有小成
|