如標題描述,第一臺PLC IO輸入信號取自第二臺PLC(信號線經由一股6米長短的10芯線連接),10芯線在沒有接入第二臺PLC懸空情況下,第一臺PLC會收到間隔閃爍信號過來,造成誤動作,測量線沒問題。
請朋友們討論一下原因和處理辦法。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-29 10:50
接個1K的上拉或下拉電阻試試,如果不行就換成雙絞線
樓主留言:
真誠感謝!換成雙絞線解決,就是不太明白原理