PLC的Y2輸出信號,時間繼電器開始計時,到時間向X3輸入信號。
請問這種外部的時間繼電器的名稱是什么?
另外這種線路應該怎么接?
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 634 點
下載積分: 1705 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2024-12-20
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-02 17:33
大概的了解你的意思,你用PLC的定時器不就行了。Y2輸出,PLC定時器開始計時,
時間到了,輸出到一個M繼電器都可以啊。