sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

20082008live
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 623 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-25
查看20082008live的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-15 15:26
圖片:
第一次使用歐姆龍的plc,用步指令完成一個動作,條件跳轉成功,但是內容不執行,210.00沒有輸出,高手幫忙看看怎么回事,
是不是定時器有問題?同樣的程序,昨天模擬定時器報錯,今天就不報錯,真暈了
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-03
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-15 16:15
條件成立你都反相了會輸出嗎
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-03
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-02-16 12:15
警告沒關係啦
同樣SNXT可以多個
STEP只能一個