sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

c16956
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 207 點
下載積分: 577 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-12-19
查看c16956的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-14 22:18
從一臺正常使用的S7-1200PLC設備上下載PLC程序,組態有PLC/觸摸屏/profinet接口的傳感器,但是,從plc下載后PLC程序正常,網絡視圖里只有PLC,沒有觸摸屏和傳感器,這是啥原因?
c16956
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 207 點
下載積分: 577 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-12-19
查看c16956的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-17 12:26
你上載就只有PLC程序的   你要在“在線” 里面選擇將設備做為新站上傳(硬件和軟件)這樣上載的程序才會有硬件配置
你說的對!就是這個問題,謝謝!!!