sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-11 18:30
各位工控師傅們,小弟在用匯川H3UPLC遇到的難題客服解決不了,特地來此請教。
就是用到DRVI這種定位指令的時候,發現在頻率設置成很低的時候,比如10HZ,PLC的輸出頻率依然很快。
監控時發現10和100 200的時候差不多,因為有個工序需要私服運作很慢,最好能控制到10HZ以內。
希望得到大神們的指點。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2045 點
下載積分: 11052 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-03
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-11 19:16
最低頻率要設置過的  默認是 800hz
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2045 點
下載積分: 11052 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-03
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-12 06:31
把伺服設置成10000個脈沖轉一圈試試?? 真不行設置為100000