樓主  發表于: 2021-12-13 09:35
wincc7.5和西門子300以太網通訊,300的程序是用的博圖16編寫的。現在的問題是,我項目內有很多同類型的設備,比如閥門,電機,我在wincc里面做了一個專屬的小控制面板公共畫面,用于點擊彈窗,每個控件用了動態變量來顯示不同的顏色表示當前運作狀態,事件點擊里面做了C腳本,增加變量前綴。但是現在我畫面切到別的畫面,比如切到歷史數據,在切回來,畫面的顏色狀態要10幾秒才顯示出來,可是我明明已經都改到了最快250ms。

另外的我的參數設置界面,就是一些輸入輸出域綁定變量,運行系統后,極個別輸入輸出域顯示是0 ,但是你寫一個數值進去,在PLC內部也能看到這個值寫進來了,但是切畫面在切回來,又變成了0。

今年做了兩個這個wincc和300結構的項目都出現了這種問題,之前用wincc7.3和1200就沒出現過這種事。
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-13 09:41
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697) 真誠感謝!