sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-09 18:50
現在做一臺設備,PLC的輸出點接中間繼電器,中間繼電器再控制接觸器,中繼的型號是RXM2AB2BD,觸點容量12A,控制的接觸器是CJ40-800A,接觸器的線圈吸合電流是16A,運行電流大概是0.5A,請教大家,這個中間繼電器頂得住嗎?
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 5022 點
下載積分: 410 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-03-11
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-10 16:11
應該可以...16A是吸合電流(啟動電流),工作電流才0.5A  。12A的觸點容量,帶這個接觸器沒問題。