wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
請問各位大師三菱MODBUS通訊,現在問題是PC發送一條數據給PLC,當PLC收到數據時M8123動作、而且馬上回復PC已經收到指令,但是現連機訊運行時偶而會出現PC發送數據給PLC、而PLC收到后并沒有回復PC,現在用串口軟件來測試也是一樣的情況,PC輪詢指令間隔時間160MS,輪詢N多條指令后就會出現PLC少回復的情況,另外也問過三菱客戶了,說是把D8129超時改成1也沒有用,不知道各位大師有什么高見,煩請多多指點一下,在此謝過了!!! [ 此帖被wenliang在2021-12-01 09:32重新編輯 ] |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
請問如圖所示,PLC發送14個字符時間為17.5MS,那么接收PC14個字符是不是按同理17.5MS計算,可是為什輪詢間隔都設成160MS了為什么PLC還是會偶而沒有回復呢?另外PC做了一個判斷、當收不到PLC的回復時PC就不在輪詢了停在當前狀態。 |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
程序上面看不出什么問題,當M8123接收到指令時,立馬就啟動M8122回復PC,上面圖片上有程序就是接收和發送的,然后就是一直往復接收發送,沒有理由程序還有什么其他延時不回復的情況啊? |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
早上又問了三菱客服,說讓降低頻率發送報文,還是沒有找到問題所在 |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
是二線制通訊的,我就是用串口調試助手160MS循環測試都會偶爾會少發幾條指令,PLC也是沒有設置任何延時,收到數據就會馬上回復,所以沒有找到問題所在,不知道大師你們的程序是如何收發數據的呢,另外我現在收發都是14個字符沒有關系吧?下圖是通訊設置和數據收發程式,還大師請多多指點,在此謝過了! [ 此帖被wenliang在2021-12-01 19:27重新編輯 ] |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
數據收發速度太快不太容易觀察,現在用串口助手測試監控收發能看到有發送給PLC、而PLC沒有回復(見下圖),我明白半雙工不能同時收發的,另外M7我在使用列表里面查過了沒有在其他地方使用,現在情況是上位機發送的比回復的多,也就是說PLC少回復了,正常接收要和發送的一樣多才對 [ 此帖被wenliang在2021-12-02 12:05重新編輯 ] |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
您好 大師!我現在遇到的問題是PC發送數據線PLC,當PLC收到上位機的數時會馬上回復PC說已經收到數據了,但現在會出現偶爾PLC沒有回復PC收到數據,這樣就導致PC上位機軟件無法繼續運行,我換了其他的電腦過來測試也是出現一樣的問題,我直接用串口助手來跟PLC對發指令也是會少收到PLC回復,另外上位機軟件工程師說他的軟件不能重發數據、因為正常程序都是他發送一條數據PLC就要回復一條數據,就類似心跳包一樣,現在都已經沒有心跳了,所以后面的程序不能執行下去了,上位機軟件是每條指令都有間隔160MS延時的、他說這個時間也不能太長了,所以始終沒有找到問題所在? |
---|---|
|