樓主  發表于: 2021-11-30 17:43
買了個新的步進電機,廠家配的驅動,上電之后要手撥一下才會轉是怎么回事?
18770603230
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 2534 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-09-08
最后登錄: 2023-10-26
查看18770603230的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-30 18:07
實際情況是這樣的,問題1:電機上電不轉,要手撥一下才會轉
                                  問題2:我設備旁邊有一個高壓設備,那個設備一停我的電機也停了
  已經解決了:第一個問題是由于那個電機線沒有接觸牢,等于控制線路那里只有兩項線屬于接通狀態,把UVW接好就可以正常運行了。
                        第二個問題是由于干擾問題,我的設備的那個編碼器到電機的那個多芯線,屏蔽層沒有接地,所以受干擾了,剛剛把屏蔽線接地就OK啦。