樓主  發表于: 2021-11-22 09:43
圖片:
誰有沒有松下PLC控制伺服步進電機回原點,定位控制的程序例子分享下唄,最近在研究松下PLC,希望能得到各位大佬的幫助..............................在網上找了一些視頻講解,試了都沒什么用
[ 此帖被如果可以在2021-11-22 19:47重新編輯 ]
愿所有的問題都能迎刃而解..............................
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-22 10:21
設置位置控制表參數,用F380/F381指令就可以控制了,F385設置參數
樓主留言:
JOG運行能實現,就是不知道怎么回原點
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-24 14:37
引用
引用第1樓hsl199于2021-11-22 10:21發表的  :
設置位置控制表參數,用F380/F381指令就可以控制了,F385設置參數

在定位參數里設置回原點方式,及參數,用F382指令回機可以,不過要設置原點信號,近點信號