sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2896 點
下載積分: 40081 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-03-08
查看payfsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-30 06:21
FX3U定位問題,下面的工作要求,應該怎么編程?望前輩給我思路,謝謝!
1.從原點到終點,要求三段速度,固定脈沖數(可在觸摸屏設定)
2.終點停止2秒
3.終點回原點,要求兩段速度
4.校對原點,等待下次工作
5.變速時不能有停頓,突變,連貫性要好,就是變速的時候要有加減速,到終點位置要準確(控制在0.05mm以下),重復性要好,在觸摸屏可以更改速度和脈沖數,最好不用重啟PLC
[ 此帖被payfsl在2021-11-01 07:48重新編輯 ]
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9698 個
工控威望: 8596 點
下載積分: 16738 分
在線時間: 5330(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-30 14:48
部分功能用DPLSV可以實現。位置上可能有小點點誤差,但中間變速的確不停頓。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水