三凌PLC程序中的M8034,M700, M701,這三個繼電器在程序中只有置位沒有復位,M8034已被置位所有輸出鎖定,但程序中找不到這三個繼電器復位功能,難道在屏上寫了復位程序,無法解除鎖定。請大師指點 謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-10 20:21
只要刪掉SET M700那行,手動復位一下M700就可以。
這個程序是指定年月就停機,在觸摸屏寫了解鎖,置位M701
或者
將M77  M78改為M8000
[ 此帖被tingfenghu在2021-10-10 20:32重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備