sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hb0821
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 81 點
下載積分: 359 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-08-30
最后登錄: 2024-01-17
查看hb0821的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-28 10:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位大大,最近我在嘗試FX3U+485adp-mb和一個佳信5軸脈沖控制器,測試用plc控制電機運動,結果modbus通訊方面知識不夠,始終無法通訊上,求各位大大伸出援手~
波特率都改成了19200.

或者說怎么用485bd來判斷485adp-mb的好壞,設備故障也有可能。,。
[ 此帖被hb0821在2021-09-28 16:52重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:36
你梯形圖上寫的  ADPRW  H64 H6 H7114 K2 K10000

這里有嚴重的錯誤。

這個指令,手冊上是這樣寫的:


H64這里應該是站號的,只能K0~K32。  H是16進制,H64相當于K100
樓主留言:
謝謝指正,改了站號后依舊沒反應,看來這只是其中一個問題
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步