sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2993 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2024-12-20
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-25 09:38
  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
10902502
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 188 點
下載積分: 659 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2016-07-18
最后登錄: 2024-11-30
查看10902502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-27 08:40
雙速風機是可以直接高速低速切換的,你可以換個思維想這個問題,如果你害怕高低切換導致過熱發生,電機廠或者風機廠 肯定早幾十年比你想到這個問題