樓主  發表于: 2021-09-17 08:51
圖片:
老師們 LD M8000 OUT M51 為什么說是能起到將指令的驅動時序延遲一個掃描周期的作用?我的理解是只有第一個掃描周期有效,不明白這么做的實際意義,雖然手冊寫了為了防止定位指令同時驅動,但是只管第一個周期,不是嗎?老師講一下吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(無所不懼) 你在這個S10,S11,步序里 ..
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-09-17 09:10
    看來PLC的運算機制 你還沒有真正理解  這種情況很多時候程序的BUG 有可能就是這個地方導致的

    PLC的掃描機制               自上而下!     從左之右!