求助,機器一直運行正常,最近VW的數值在機器運行時跳變,有時候成#,請教前輩,如何處理。換了個PLC就沒事了。是不是哪個模塊或者芯片有問題,怎么修,謝謝。PLC恢復出廠設置也不管用。
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 13991 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2024-12-23
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-31 11:51
可能原PLC不是新機, 內部系統塊輸入濾波時間被改小了, 剛好你這個VW和輸入有相關性.