sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-29 17:43
求助,機器一直運行正常,最近VW的數值在機器運行時跳變,有時候成#,請教前輩,如何處理。換了個PLC就沒事了。是不是哪個模塊或者芯片有問題,怎么修,謝謝。PLC恢復出廠設置也不管用。
mmtcyq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 99 點
下載積分: 608 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-08-04
最后登錄: 2023-03-15
查看mmtcyq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-04 11:37
有可能是觸摸屏中與PLC中相關的VW的數據類型不一致;或者是PLC程序有bug,致使實時數據中有數據越界。