wangsai0501
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
用WINCC7.5與plc 1215通訊,IO點狀態可以讀取,PLC內部數值如何讀不出來。PLC里可以看到數值,不知道WINCC需要什么格式,變量如何建立? 請問各位大師如何做的。謝謝 |
---|---|
|
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
|
地址不對,db對應的plc里面的db數據塊 |
---|---|
|
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
你的數據塊需要在屬性里面把優化鉤取掉,然后會出現偏移量 |
---|---|
|
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
|
你的數據塊比如是DB19,那么db號就是19,然后后面選擇哪個dd就是你DB塊的偏移量,你得先把數據的表達方式搞明白啊 |
---|---|
|