樓主  發表于: 2021-08-18 09:34
用的是USB轉422 485兩用的,R+ RXD+合并T- TXD-合并,然后測試發數據的時候,就會返回相同的數據。其實就是剛才發出去的那部分。有啥方法可以解決這個問題嗎?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-19 22:01
你用的是不是FX2N-485BD?這是它的缺陷!可以克服的,方法是前面的反射數據不要,只要后面的數據。例如發了8個字節的數據給從站,收到17個字節的數據,前8個是反射回來的發送數據,后9個是從站回復的數據。