sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhi7777777
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 711 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-04-10
查看zhi7777777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-28 15:40
各位大師,威綸觸摸屏一屏多機,一個觸摸MT8102IE鏈接兩個PLC,威綸觸摸屏怎樣用宏指令把1#PLC的數據寄存器D300內的數值傳輸到2#PLC的數據寄存器D500中。
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-29 11:09
macro_command main()
bool M=0
bool M1=0
int DTEMP1=0
GetData(M, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 0, 1)
SetData(M, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 10, 1)
GetData(M1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 2, 1)
SetData(M1, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 11, 1)
GetData(DTEMP1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", D, 100, 1)
SetData(DTEMP1, "Siemens S7-1200/S7-1500", MW, 100, 1)
end macro_command

這是我寫的一個宏指令,周期執行,測試OK,請參考!
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-29 11:14
這種方法可以實現兩種不同品牌的PLC通過一臺觸摸屏作為中間介質,通訊交換,2個不同品牌的PLC也不用寫什么通訊指令而煩惱,簡單易實現