我也用PLC實現測速,用測速開關檢測高速測速脈沖,
本來用的PLC是的輸入檢測的是+24V,由于距離問題用到一個類似光電藕合的放大器.
該放大器是利用輸入24V做自身電源,當測速開關導通時輸出端輸出24V給PLC實現測速計數.
現在用的PLC是0V輸入的,又沒類似的器件呢????
24V做電源,測速開關導通是輸出0V給PLC.要求能快速頻繁通斷的那種.

管理提醒:站長回復見第二頁17樓
yanglingson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanglingson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-08 13:48
這不簡單,用DC24V繼電器轉換就行了啦